水过滤器遇到的常见问题
1.压差开关低压端1/4”球阀被关闭
2. 滤网堵塞
3. 系统流量过大
4. 控制管路被堵或压差开关被短路
5. 因系统水压太低,在过滤器压差达到0.5bar时却因排污阀不能开启或开启过小造成不能正常排污所致
6. 控制箱内的SW1开关置于“CONT”位置
水过滤器的漏水问题一般会出现在过滤器的传动轴部分
(筒体、法兰焊接部分漏水不在此范围之内),出现这种问题基本有两种原因:
一是传动轴密封圈材质或规格不符合要求,因此更换符合要求的密封圈就行。
二是密封圈经过长时间运行出现磨损,引起传动轴和过滤器本体间密封不严而出现漏水,像这种情况更换相应规格的密封圈就可以解决问题。
问题的解决方法
1. 把1/4”球阀打开
2. 观察过滤器的进出口压差,如果在过滤器经过几次强制反清洗之后压差仍然大于0.5bar,则故障为滤网堵塞所造成,造成这种现象有几种可能:用户的水质太差,比如含油较多或悬浮物浓度过高造成,这时就要拆开过滤器清洗滤网。如果用户的水质得不到实质性的改变,就不能在根本上解决问题。
3. 流量越大压损越大,可适当减少经过过滤器的流量,直至压差开关的指针回到绿色区域。
4. 如果在过滤器经过几次强制反清洗进出口压差小于0.5bar,但过滤器仍然持续清洗, 则问题可能出在控制管路被杂质堵住或压差开关被短路所造成,需清洗控制管路及对过滤器电路及压差开关作检查。
5 将排污阀内的弹簧拆下或将排污阀改成气动或电动型或由用户抬高系统压力来解决。 过滤器 持续清洗
6.拨到上位或中间位置
上一篇:没有了
下一篇:水过滤器常见的漏水问题解决办法